Ac adaptor
Postat: sön aug 28, 2005 9:11 pm
av The Dude
Tja, har en fråga ang ac adaptor.
Tjejen har varit och köpt 2 st lampor, dom är identiska och drivs med varsin ac adaptor.
Kan man koppla båda lamporna på en?(klippa sladdarna och skarva 2->1) Ist för att använda båda?
Dom är så klumpit byggda så de får inte plats i ett väggjack båda två...
På dom står det
Pri: 230V-50Hz
Sec: 24V-450mA Max:10,8VA
Snälla inga gissningar, vill ju inte att jag ska orsaka någon brand eller nått
//micke
Postat: mån aug 29, 2005 3:52 am
av Persson
Föra att kunna säga det så måste man veta vad för sorts lampa det är först, alltså antal watt och hur många (om det är en slinga)
Postat: mån aug 29, 2005 7:33 am
av The Dude
Typ julgransbelysning, är en boll av kvistar med en massa lampor, det står ingenting alls på lamporna
//micke
Postat: mån aug 29, 2005 11:24 am
av Persson
The Dude skrev:Typ julgransbelysning, är en boll av kvistar med en massa lampor, det står ingenting alls på lamporna
//micke
Då är det svårt att kunna veta... man måste ju kunna räkna ut hur mycket ström en drar så man vet om man överbelastar trafon, men jag tvivlar på att den kommer börja brinna
Ohm mät en lampa så kanske det går att räkna lite.
Postat: mån aug 29, 2005 3:25 pm
av The Dude
Persson skrev:Då är det svårt att kunna veta... man måste ju kunna räkna ut hur mycket ström en drar så man vet om man överbelastar trafon, men jag tvivlar på att den kommer börja brinna
Ohm mät en lampa så kanske det går att räkna lite.
Ok, ska mäta en lampa, när jag väl hittar ohm mätaren i garaget,
ser ut som en tromb har varit där på fest
//micke
Postat: mån aug 29, 2005 3:58 pm
av Glarre
Skulle inte råda att skarva! bättre att köpa en liten grendosa och lägga nedanför uttaget i stället, Det bukar inte bli bra om man skarvar, ur dragavlastningssynpunkt. Säg att man till exempel skall flytta på ena lampan när man städar och råkar sträcka kabeln lite förmycket utan att tänka på det, så att "skarvningen" går isär och kortsluter, visst brukar det sitta säkringar i vissa trafos, men inte alltid.
Bara en liten synpunkt från mig
(Jag har jobbat med både 230volt och svagström, Jag hittar inte på det jag skrivit.)
Mvh Jimmy
Postat: mån aug 29, 2005 4:03 pm
av The Dude
Glarre skrev:Skulle inte råda att skarva! bättre att köpa en liten grendosa och lägga nedanför uttaget i stället, Det bukar inte bli bra om man skarvar, ur dragavlastningssynpunkt. Säg att man till exempel skall flytta på ena lampan när man städar och råkar sträcka kabeln lite förmycket utan att tänka på det, så att "skarvningen" går isär och kortsluter, visst brukar det sitta säkringar i vissa trafos, men inte alltid.
Bara en liten synpunkt från mig
(Jag har jobbat med både 230volt och svagström, Jag hittar inte på det jag skrivit.)
Mvh Jimmy
Jacket sitter i takhöjd, därför kan jag inte sätta en skarvdosa, eller klart jag kan men det lär inte bli snyggt
Men lamporna komer inte flyttas heller då de kommer hänga i just taket

Och det damsuger inte jag så ofta iaf
Men tack iaf för tippset
//micke
Postat: sön sep 11, 2005 4:13 pm
av The Dude
Persson skrev:Då är det svårt att kunna veta... man måste ju kunna räkna ut hur mycket ström en drar så man vet om man överbelastar trafon, men jag tvivlar på att den kommer börja brinna
Ohm mät en lampa så kanske det går att räkna lite.
Tja, har hittat min multimeter nu
Går inte att ohm mäta en enskild lampa, men jag mätta hela slingan.
Ena är på 17,8 ohm andra är på 25,3 ohm. (Olika storlekar på dom förbannade bollarna

)
1VA är väl =1W? För isf så borde jag ju kunna räkna ut det med formeln
P=U^2/R
P=W
U= Spänning (Volt)
R= resistans(Ohm)
Eftersom det stod Max:10,8VA så får ju inte P överstiga det?
P=24^2/43,1
P=13,36 Så då överstigs 10,8VA med 2,56VA
Är det ok eller? Kan jag köra båda iaf på ena transformatorn? eller är det tok kört?
//micke som försöker leka elare eller nått
Snälla snabbt svar nu så hon slutar gnälla om dom djävla lamporna

Postat: ons sep 14, 2005 8:39 am
av Persson
trafon:
U = 24 Volt
Max I = 0,45A
Lampor:
R = 17,8+25,3 ohm = 43,1 ohm Seriekopplade.
P= U^2/R = 13,36W
I = P/U = 0,56A
Alltså 0,11A över max, men trafos brukar klara en del mer än de är specad för.
Testa koppla in, kolla o de lyser svagare så betyder ju det att trafon inte orkar om dom lyser normalt och trafon inte blir överdrivet varm så är det ju lungt.
Postat: ons sep 14, 2005 10:15 am
av The Dude
Persson skrev:trafon:
U = 24 Volt
Max I = 0,45A
Lampor:
R = 17,8+25,3 ohm = 43,1 ohm Seriekopplade.
P= U^2/R = 13,36W
I = P/U = 0,56A
Alltså 0,11A över max, men trafos brukar klara en del mer än de är specad för.
Testa koppla in, kolla o de lyser svagare så betyder ju det att trafon inte orkar om dom lyser normalt och trafon inte blir överdrivet varm så är det ju lungt.
Tackar! Testar att köra på en då, får väl köpa en starkare annars!
//micke
Postat: ons sep 14, 2005 3:22 pm
av The Dude
Funkar prefa, lamporna har varit igång i ca 3 timmar nu,
dom lyser med samma styrka som innan jag drog dom till en, och trafon är knappt ljummen
Tack så mycket Peter!
Hade du bott närmre hade jag bjudit på några bira för besväret!

Tjejen hälsar tack hon med!
//micke
Postat: ons sep 14, 2005 7:08 pm
av Persson
The Dude skrev:Funkar prefa, lamporna har varit igång i ca 3 timmar nu,
dom lyser med samma styrka som innan jag drog dom till en, och trafon är knappt ljummen
Tack så mycket Peter!
Hade du bott närmre hade jag bjudit på några bira för besväret!

Tjejen hälsar tack hon med!
//micke
Hehe, ingenfara håll koll på den i början bara, en trafo brukar vara testade ordentligt och sen nerskrivna på maxet, vi bor ju i sverige

Här är allt ordentligt kollat och riktiga fegmarginaler tilltagna.